一、原材料及产品进场
1. 钢结构防火涂料
1.1钢结构防火涂料、稀释剂、固化剂等材料的品种、规格、性能等必需符合现行国家产品标准和设计要求。
1.2钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足国家现行标准的检测报告,必须具有国家授权部门核发的有效型式认可证书和生产方的产品合格证。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、品种名称及检验报告等。
1.3对属于下列情况之一的钢结构防火涂料应进行抽样检验,其检验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
1)建筑钢结构防火安全为一级国家重点工程;
2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在100t以上(含100t)的超薄型钢结构防火涂料;使用在250t以上(含250t)的薄涂型钢结构防火涂料;使用在500t以上(含500t)的厚涂型钢结构防火涂料;
3)设计中规定了要对钢结构防火涂料进行复验要求的钢结构防火工程;
4)对质量有疑义的钢结构防火涂料。
检查数量:按有关国家抽样标准抽样
检验方法:核查抽样检验报告
1.4钢结构防火涂料的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、生产厂家、生产批号、贮存期和使用说明。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
1.5钢结构防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启和拆封后,不应存在结皮、固化、凝胶、结块等现象。
检查数量:按桶数检查5%,且不应少于3桶
检验方法:观察检查。
2. 钢结构防火板材
2.1钢结构防火板材的品种、规格和性能等应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
2.2钢结构防火板材的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有防火板材品种名称、技术性能、制造批号和安装使用说明。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
2.3对属于下列情况之一的钢结构防火板材应进行抽样检验,其检验结果应符合产品标准和设计要求。
1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;
2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在1000 m2以上(含1000 m2)的钢结构防火板材;
3)设计中规定了要对钢结构防火板材进行复验要求的钢结构防火工程;
4)对质量有疑义的钢结构防火板材。
检查数量:按相关标准规定抽样
检验方法:核查抽样检验报告
2.4钢结构防火板材的粘结剂、固定件(螺钉、钢钉、铁箍)等零配件的品种、规格、性能等应符合产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
2.5钢结构防火板材的规格尺寸应在允许偏差内,表面应平整,不得有裂纹等。其型号及名称应与
质量证明文件相符。
检查数量:按张数抽查5%,且不应少于3张。
检验方法:用卡尺或测厚仪和观察检查。
3. 钢结构防火喷射纤维
3.1钢结构防火喷射纤维的品种和技术性能应符合设计要求,必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
3.2钢结构防火喷射纤维的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有喷射纤维品种名称、技术性能、制造批号、贮存期和使用说明。
检查数量:全数检查。
检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
3.3对属于下列情况之一的钢结构防火喷射纤维应进行抽样检验,其检验结果应符合相关产品标准和设计要求。
1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;
2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在500t以上(含500t)的钢结构防火喷射纤维;
3)设计中规定了要对钢结构防火喷射纤维进行复验要求的钢结构防火工程;
4)对质量有疑义的钢结构防火喷射纤维。
检查数量:按相关标准规定抽样
检验方法:核查抽样检验报告
3.4钢结构防火喷射纤维的型号、名称及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结块现象。
检查数量:按袋数检查5%,且不应少于3袋
检验方法:观察检查。
二、钢结构防火涂料的施工
1、一般规定
1.1钢结构防火涂料的施工应在钢结构构件组装或钢结构安装工程的施工质量验收合格后进行。
1.2钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理,除锈和防锈处理应符合《钢结构工程施工与验收规范》(GB50205)的有关规定。钢结构防火涂料的施工应在防腐工程施工质量验收合格后进行。
1.3钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其它防火材料填补堵平后,方可施工。
1.4钢结构防火涂料的施工环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%,施工时钢构件表面不应有结露,刚施工的涂层应防止脏液污染和机械撞击。对于溶剂型钢结构防火涂料应在通风良好的环境条件下施工,现场应避免明火。
1.5钢结构防火涂料分为室内超薄型、薄型、厚型和室外超薄型、薄型、厚型等类型,其产品均应通过国家检测机构检测合格,并获得国家授权部门核发的有效型式认可证书,方可选用。
1.6钢结构防火涂料的涂层重量,应计算在钢结构荷载内,不得超过允许范围。结构防火涂料的厚度应按照设计要求或根据建筑设计的耐火等级以及国家有关规范规定的不同钢构件的耐火极限数据,再结合选用的钢结构防火涂料产品的技术性能来确定。
2、 超薄型钢结构防火涂料的施工
2.1超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求在2.0h以下的室内裸露钢结构、轻型钢结构、表面积较小的钢网、钢条、钢框架等规格较小的钢结构及装饰要求较高的钢结构的防火保护。
2.2超薄型钢结构防火涂料的施工可采用刷涂、喷涂和滚涂。
2.3钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收合格后再进行防火涂料的施工。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明书及验收报告。
2.4超薄型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料的规定》。 检查数量:每使用60t超薄型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。 检验方法:检查复验报告。
2.5超薄型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
2.6超薄型防火涂料涂层表面应平整光滑,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用量尺检查。
2.7超薄型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
2.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷等外观缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3、薄涂型钢结构防火涂料的施工
3. 1薄涂型钢结构防火适用于耐火极限规定在2.0h及以下的室内裸露钢结构,轻型屋盖钢结构及对表面有一定装饰性的钢结构。
3. 2薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刷涂、喷涂或滚涂。
3.3双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料(也)应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。
3.4底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。操作者要携带涂层测厚仪检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。当设计要求涂层表面平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,面层一般涂1~2次,并应全部复盖底层,面层应颜色均匀,涂层平整。
3.5防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明书及验收报告。
3.6薄涂型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
检查数量:每使用80t薄涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。
检验方法:检查复验报告。
3.7薄涂型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的的设计要求。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
3.8薄涂型防火涂料涂层表面应平整,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.5mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用量尺检查。
3.9薄涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.10防火涂料不应有漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷和其它外观缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4、 厚涂型钢结构防火涂料的施工
4.1厚涂型钢结构防火涂料适用于耐火极限规定在1.5h以上的室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。
4.2厚涂型钢结构防火涂料可采用喷涂或抹涂,喷涂时宜采用空压机喷涂,喷枪口直径宜为6 ~ 10mm。
4.3喷涂和抹涂施工应分遍涂,每遍涂的厚度宜为5 ~ 8mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再涂后一遍。施工中涂层的保护方式、涂的遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。
4.4施工过程中,应采用涂层测厚仪检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度。喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。
4.5当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷或补喷:
1)涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时;
2)钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时;
3)涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时;
4)涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。
4.6防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明书及验收报告。
4.7厚涂型钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
检查数量:每使用300t厚涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
检验方法:检查复验报告。
4.8厚涂型钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
4.9厚涂型防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于1mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用量尺检查。
4.10厚涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.11防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
5、 室外钢结构防火涂料的施工
5.1室外钢结构防火涂料适用于室外露天钢结构。
5.2室外钢结构防火涂料可采用刷涂、喷涂和滚涂工艺。
5.3防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查质量证明书及验收报告。
5.4室外钢结构防火涂料的粘结强度、耐湿热性、耐盐雾腐蚀性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
检查数量:每使用100t(薄型)--300t(厚型)室外钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度、耐湿热性和耐盐雾腐蚀性。
检验方法:检查复验报告。
5.5室外钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
5.6室外防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm(超薄型钢结构防火涂料)、0.5mm(薄型钢结构防火涂料)1mm(厚型钢结构防火涂料)。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用尺量检查。
5.7室外防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
5.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
消防工程的质量首先要求原材料及产品的质量是合格的,是符合国家要求的,各种材料的应用施工必须是符合要求的,比如室外钢结构防火涂料不可以有灰尘等其他污垢的污染。
相关内容:
·加工厂倒闭怎么办,工资补偿怎么办?
加工厂倒闭怎么办,工资补偿怎么办? 1、劳动合同终止的情形
《劳动合同法》第四十四条规定,有下列情形之一的,劳动合同终止:
(一)劳动合同期满的;
(二)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;
(三)劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(四)用人单位被依法宣告破产的;
(五)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;
2、经济补偿如何计算?
根据《企业...
·房屋他项权证几个工作日出来?
房屋他项权证几个工作日出来?5-7个工作日。房屋他项权证的办理需要房地产开发商和购房者共同提交资料:1、房地产抵押权设立登记申请表原件;2、房产档案馆查档证明原件;3、登报声明《房屋他项权证》遗失作废的公告;4、房屋所有权证复印件(校对原件);5、抵押权人及抵押人共同出具的情况说明;6、抵押人为个人,提交身份证复印件(校验原件),如为共有房产(包括夫妻共有房产),还须提交其他共有人的身份证复印件(...
·一、辞职老板不给结工资怎么办?
一、辞职老板不给结工资怎么办?辞职老板不给结工资可以协商解决,或者是到劳动行政部门举报(通常是单位所在区的劳动监察大队)。用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的,除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外,还需加发相当于工资报酬25%的经济补偿金。1、协商解决。2、到劳动行政部门举报(通常是单位所在区的劳动监察大队)。公司不按时支付员工工资的,员工可以随时解除劳动合同,并立即要求公司支付员工拖欠的工资...
·员工入职合同模板是怎样的?
求职者被公司录用后,会在办理入职手续的时候签署一份劳动合同。这对于员工来说非常重要,是证明双方建立劳动关系最有利的凭证。对于劳动合同的条款,员工要认真阅读,确保没有对自己不利的内容。那么员工入职合同模板是怎样的?下面我们就根据这篇范文具体了解下吧。
员工入职合同
甲方(用人单位):
公司乙方(劳动者姓名):
身份证号码:___________________________________...
·劳动合同法用人单位单方解除劳动合同的情形
出于企业经营原因或者用工成本的考虑,用人单位往往会选择支付一定的赔偿并单方面解除劳动合同,也就是裁员。在新的劳动合同法实施以后,劳动合同法用人单位单方解除劳动合同的情形,限制以及法律后果到底有哪些呢?下面一起来看一下。
一、用人单位解除劳动合同的有三种情况:
(1)即时解除
《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条...
·加班超四小时工资怎么算
加班超过4小时工资怎么算的应按小时支付加班工资或者补休。根据《劳动法》第四十四条、劳动部《工资支付暂行规定》第十三条规定,用人单位安排劳动者工作日延长工作时间4小时的,应按不低于劳动合同规定的小时工资标准150%支付工资报酬;休息日安排加班4小时的,应按同等时间安排补休,不能补休的按不低于劳动合同规定的小时工资标准200%支付工资报酬;法定休假日安排劳动者工作4小时的,应按不低于劳动合同规定的小时...
·一、员工是不是随时都可以辞职?
一、员工是不是随时都可以辞职?
有下列情形之一的,劳动者可以随时辞职:
(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;
(二)未及时足额支付劳动报酬的;
(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;
(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;
(五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;
(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
...
·一、无限期劳动合同解除该怎么赔偿?
一、无限期劳动合同解除该怎么赔偿?
若双方协商一致解除或者终止劳动合同,用人单位按照《劳动合同法》第四十七条的规定支付经济补偿金。若用人单位单方面解除或者终止劳动合同,用人单位是违法的,应当按照《劳动合同法》第八十七条的规定支付双倍赔偿金。
《劳动合同法》
第四十七条 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的...
·怀化工伤鉴定在什么地方?
劳动者与用人单位建立劳动关系、缴纳工伤保险之后,在工作过程中因事故导致身体受到伤害的,就可以申请工伤赔偿,申请工伤赔偿的前提是经过劳动行政管理部门的工伤认定,而申请工伤赔偿的主要依据就是劳动能力鉴定的最终结论,经过鉴定后的伤残等级越高,工伤职工可以获得的赔偿就越高,那么,怀化工伤鉴定在什么地方呢?
根据《工伤职工劳动能力鉴定管理办法》的相关规定:
第七条 职工发生工伤,经治疗伤情相对稳定后存...
·工伤鉴定流程申请书的相关法律规定是怎样的?
工伤鉴定的程序非常复杂,同时工伤鉴定程序也是非常专业的,具有相当的权威性。在我们的现实生活中,工伤鉴定依然需要申请,也就意味着需要写一份申请书,那么工伤鉴定流程申请书的相关法律规定是怎样的?那么,接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。
一、工伤鉴定办理流程相关规定
工伤认定办法
第一条 为规范工伤认定程序,依法进行工伤认定,维护当事人的合法权益,根据《工伤保险条例》的有关规定,制定本办法...
·《劳动合同法》第35条规定的内容是什么
一、《劳动合同法》第35条规定的内容是什么?第三十五条, 用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同,应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。二、劳动合同变更需要注意的几点问题:1、变更劳动合同必须在劳动合同有效期内进行。2、必须遵循《劳动法》规定的平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规规定的变更原则。3、必须遵循法定程序,首先由一方当事...
·劳动合同按期限可分为几种情况根据《劳动合同法》的规定
劳动合同按期限可分为几种情况根据《劳动合同法》的规定,劳动合同的期限分为3种:固定期限、无固定期限和以完成一定工作为期限。1、固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立固定期限劳动合同。固定期限的劳动合同可以是较短的半年、2年,也可以是较长的5年、10年,具体期限长短应根据用人单位情况、岗位情况和劳动者情况自主确定。2、无固定期限劳动合同,...