装修工程质量鉴定都包括哪些
建筑工程在完成修建以后,一个好
装修工程质量鉴定都包括哪些
建筑工程在完成修建以后,一个好的装修,有品位的装修,可以说能从各个方面提升整个建筑工程的美观性和整体价值。所以说装修工程其实也是非常重要的一个部分,装修工程在完成以后,严格上来说都是有着比较专业的鉴定项目的。下面我们就为您介绍一下,装修工程质量鉴定都包括哪些?
装修工程质量鉴定都包括哪些?
一、地面工程
1、卫生间、厨房、阳台等有排水要求的建筑地面面层与相连接各类地面面层的标高差应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:钢尺检查。
2、卫生间和阳台地坪与地漏、管道结合处应严密,不得渗漏。厨房、卫生间、阳台和有排水要求的地面坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:24小时盛水试验或泼水试验后观察检查。
3、室内地面面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂缝。
检查数量:每间至少抽查4处,即4个角部,每处约1m2的范围。
检验方法:用小锤轻击检查,角部测点距墙边200 mm。
注:空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。
4、地面表面应洁净,无脱皮、麻面、起砂等缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和手摸检查。
5、水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。踢脚线上口应平直,允许偏差为4mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和拉5m线用钢尺检查。
6、地面表面平整度的允许偏差为4mm。
检查数量:每个房间至少检查4处,即4个角部,每处成45°方向测2点。
检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查,角部测点离墙边200mm。
二、吊顶工程
1、吊顶尺寸、起拱和造型以及吊顶龙骨与吊杆的规格、型号、数量和间距应符合设计要求。吊杆、龙骨和面板安装必须牢固。吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、钢尺检查、手板检查。
2、吊顶面板表面应洁净、平整,不得有翘曲,裂缝和缺损。压条应平直、宽窄一致,转角拼缝应平顺。吊顶安装后表面平整度允许偏差为2mm,接缝直线度为1.5mm,接缝高低差为1mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和尺量检查。表面平整度用2m靠尺和塞尺检查;接缝直线度拉5m线用钢尺检查;接缝高低差用钢直尺和塞尺检查。
3、灯具、风口和检查口等的位置应符合设计要求,与面板的交接应吻合、严密。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
三、抹灰工程
1、墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓、爆灰、裂缝。
检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1m2,沿墙面竖向均匀分布。
检验方法:目测观察和用小锤锤击检查。
2、墙面不得有渗漏现象。
检查数量:对外墙内侧面全数检查。
检验方法:雨后观察检查。
3、抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、手摸检查。
4、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
5、墙面平整度允许偏差为4mm,立面垂直度允许偏差为4mm,阴阳角方正允许偏差为4mm,分格缝直线度允许偏差为4mm。
检查数量:每个墙至少检查3处,即墙面两端和中间部位,当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处。
检验方法:表面平整度用2m靠尺和塞尺检查,立面垂直度2m垂直检测尺检查,阴阳角方正用直角检测尺检查,直线度拉5m线用钢尺检查。
6、顶棚抹灰层与基层之间及各抹灰之间必须粘结牢固。顶棚抹灰层应无脱层、空鼓、爆灰、裂缝。
检查数量:对卧室、起居室(厅)测5处,即4个角部加1个中心部位;厨房、卫生间、楼梯间、阳台等测4处,即4个角部。每处面积不得小于1m2。
检查方法:目测观察,用小锤轻击检查,角部测点离墙边200mm。
7、住宅顶层顶棚不得有渗漏现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
8、抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,阴阳角方正,与孔洞、槽、盒交接处应整齐、光滑。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、手摸检查、直角检测尺检查。
四、饰面砖工程
1、饰面板安装和饰面砖粘贴必须牢固。满粘法施工时应无裂缝、空鼓。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、手扳检查、小锤轻击检查。
注:单块饰面板(砖)边角有局部空鼓或单块空鼓面积不大于该块地砖面积的15%,且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计。
2、饰面板(砖)表面应平整、洁净,无明显色差,无裂痕和缺损。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
3、接缝应平直、光滑,嵌缝应连续、密实。接缝直线度允许偏差为2mm,接缝高低差允许偏差为0.5mm,接缝宽度允许偏差为1mm。
检查数量:每个房间检查板块总数的10%。
检验方法:目测观察、尺量检查。接缝直线度拉5m线用钢尺检查;接缝高低差用钢尺和塞尺检查;接缝宽度用钢尺检查。
4、墙面突出物周围的饰面板(砖)应整块套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
五、涂饰工程
1、涂饰应均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮、掉粉和反锈。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和手摸检查。
2、涂饰面层颜色应均匀一致,表面应光滑,无泛缄、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、皱皮、裹棱等现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察和手摸检查。
3、涂层与其他装修材料和设置衔接处应吻合,界面应清晰。装饰线、分色线直线度允许偏差为2mm。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察,拉5m线用钢尺检查。
六、裱糊工程
1、裱糊后各幅拼接应横平竖直,拼缝处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察;拼缝检查距离墙面1.5m处正视。
2、壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察;手摸检查。
3、壁纸、墙布表面应平整,无明显色差,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察,手摸检查。
4、壁纸、墙布不得压贴各种装饰线、设备线盒,交接应严密。壁纸、墙布裁口边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
七、门窗工程
1、木门窗必须安装牢固,门窗扇应开关灵活,关闭严密,无倒翘,无响声。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、开启和关闭检查、手扳检查。
2、木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、开启和关闭检查、手扳检查。
一般项目
3、木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印,拼缝应严密平整;上下冒头应油漆。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
4、木门窗配件应无锈斑和污染现象。木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察。
5、木门窗框与墙面结合部位应分色清晰,立面垂直、平顺。木门窗安装的留缝间隙见表8.1.5。
表8.1.5 木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法
项次 项目 留缝限值(mm) 允许偏差(mm) 检验方法
普通 高级 普通 高级
1 门窗扇对口缝 1~2.5 1.5~2 — — 用塞尺检查
2 门窗扇与上框间留缝 1~2 1~1.5 — —
3 门窗扇与侧框间留缝 1~2.5 1~1.5 — —
4 窗扇与下框间留缝 2~3 2~2.5 — —
5 门扇与下框间留缝 3~5 3~4 — —
6 双层门窗内外框间距 — — 4 3 用钢尺检查
7 无下框时门扇与地面间留缝 外门 4~7 5~6 — — 用塞尺检查
内门 5~8 6~7 — —
卫生间门 8~12 8~10 — —
检查数量:全数检查。
检验方法:目测观察、钢尺检查、塞尺检查。
装修工程的质量在进行鉴定的时候的划分是非常详细的。包括地面工程,抹灰工程,吊顶工程,门窗工程等各个方面,在进行检查的时候,都有着比较专业的严格的要求。其实即使在生活当中,自家的装修工程完成以后,也可以有一个相对比较简单的验收。
相关内容:
·劳动合同
劳动合同,和我们的生活是密不可分的,因为总是要解除到工作的,无论现在的你是大学生,还是高中生,以后都会找工作,找工作就会涉及到签订劳动合同的问题,所以也要知道,合同怎么签订,涉及到什么内容。那么上海劳动合同的范文是怎么样的?
劳动合同书范本
_________公司(单位)(以下简称甲方)
_________(以下简称乙方)
身份证号:
家庭住址:
联系电话:
依照国家有关法律条例,就...
·耳廓部分耳朵掉了工伤鉴定标准是什么?
在工作中如果发生意外,容易导致身体伤害,甚至危害生命安全,这种在工作中受的伤可以认定为工伤。是否属于工伤,受伤程度是什么,这些都是需要有关部门鉴定的。有了工伤鉴定书后,受到工伤的劳动者才能获得相应的赔偿。我们都知道,工伤鉴定有着详细而又严格的标准,那么,耳廓部分耳朵掉了工伤鉴定标准是什么?现在就让我们带您一起了解下。
一、耳廓部分耳朵掉了工伤鉴定标准
职工工伤致耳廓部分耳朵掉了,属于中度毁容,符...
·试用期解除劳动合同要符合什么条件
试用期解除劳动合同要符合什么条件
《劳动合同法》第三十九规定:“在试用期间被证明不符合录用条件的,用人单位可以解除劳动合同。”根据此条规定,用人单位以劳动者试用期不符合录用条件为由解除劳动合同的前提条件,是劳动者处于试用期内。如果不符合这个前提条件,那么用人单位不能以此为由解除劳动合同。
二、试用期解除劳动合同的注意事项
《劳动合同法》第39条第(一)项规定,劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的...
·工厂的试用期劳动合同范本是什么
其实在绝大多数的情况下,如果自己和用人单位还处于一个试用期的状态下,一般很少有用人单位会和员工签订劳动合同。不过也可能有一些正规的厂家,在员工试用期之内就会和员工签订试用期的劳动合同,确保厂家和劳动者的一些基本利益。下面我们为您介绍的是工厂的试用期劳动合同范本是什么?
工厂的试用期劳动合同范本是什么?
甲方:____________________________
乙方:__________...
·用人单位在与劳动者之间建立了用工关系之后,那么双方就应该严格
用人单位在与劳动者之间建立了用工关系之后,那么双方就应该严格按照我国《劳动合同法》中的规定来履行自己的义务,并且承担相应的责任,而要是有一方违反了法律中的规定,那么就会被追究责任。那到底违反劳动合同法的规定有什么责任呢?我们为你做详细解答。
一、违反劳动合同法的规定有什么责任
违反劳动合同法规定时,应该承担什么责任,这要根据具体情况来定,具体如下:
1、用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的,...
·一、劳动合同法经济赔偿的计算标准是什么?
一、劳动合同法经济赔偿的计算标准是什么?第四十七条 【经济补偿的计算】经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限...
·工伤期间工资发放标准是什么
工伤期间工资发放标准是什么员工在发生工伤事故后,如果受伤比较严重,就会导致员工无法继续上班,而根据法律的规定,员工在工伤期间如果无法继续工作,单位也应向员工发放工资,具体来说,一般工伤期间工资发放标准是什么呢?接下来,我们就来为你详细介绍这个问题。一、工伤期间工资发放标准是什么1、职工住院治疗工伤的,由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费;经医疗机构出具证明,报经办机构...
·工伤鉴定是很重要的一项步骤
工伤鉴定是很重要的一项步骤,对于工伤鉴定来说,会有相关的法律规定其鉴定标准。在我国劳动法中对工伤鉴定标准做了详细的解释。广州市的工伤鉴定标准是您想要了解的,所以广州工伤鉴定等级标准是什么?劳动法1-10级工伤鉴定赔偿标准有什么?
广州工伤鉴定等级标准是什么?
劳动法1-10级工伤鉴定等级内容如下:
劳动法1-10级工伤鉴定等级分级原则:
一级
器官缺失或功能完全丧失,其他器官不能代偿,存...
·我国规定工伤鉴定十级能赔多少钱?
我国规定工伤鉴定十级能赔多少钱?
根据工伤保险条例
第三十七条 职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇:
(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:七级伤残为13个月的本人工资,八级伤残为11个月的本人工资,九级伤残为9个月的本人工资,十级伤残为7个月的本人工资;
(二)劳动、聘用合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的,由工伤保险基金支付一次性工伤...
·土方工程居间合同范本格式是怎样的
土方工程居间合同范本格式是怎样的?
在我国工程建设的种类比较多,土方工程就属于常见的工程种类之一,土方工程和其他工程相比较,工程量比较多、施工影响的因素比较多,因此土方工程的工程质量必须要严格把控,很多人为了更好的土方工程质量,避免日后出现争议,签订一份土方工程居间合同是十分有必要的,土方工程居间合同的鉴定可以发挥合同双方的优势。
一、土方工程居间合同范本
土方工程居间合同
甲方(委托人)...
·一、分公司能否与劳动者签订劳动合同?
一、分公司能否与劳动者签订劳动合同?可以的,分公司虽然没有独立的主体资格,但是其实际领取了营业执照,并且从事相关的经营活动,对于普通劳动者而言,可能并不能辨认其主体资格。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第40条规定:“《民事诉讼法》第48条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织,包括:(5)法人依法设立并领取营业执照的分支机构...
·离职证明可以写不利于劳动者的内容吗?
离职证明可以写不利于劳动者的内容吗
?劳动者不满意当前的公司,可以根据自己的意愿提出辞职。但是,有些公司为报复,在离职证明中写了不利于劳动者的内容,比如劳动者的迟到情况。若是离职证明的内容对劳动者不利,将会影响劳动者的下一份工作。
首先,劳动者提出辞职时,离职证明要写明以下几个方面的内容:
1、劳动合同期限;
2、解除或者终止劳动合同的日期;
3、工作岗位;
4、在本单位的工作年限。
...